Защита загородного дома с вводным автоматом на 40 ампер
Защита загородного дома с вводным автоматом на 40 ампер
Построил дом, вводной автомат на 40 ампер, но сеть в поселке слабая. Напряжение вечером падает до 180 вольт, а иногда подскакивает до 250. Котел отопления сбоит, насос гудят при старте, светодиодные лампы мерцают. Электрик советует ставить стабилизатор на ввод, но я не уверен в мощности. Говорят, что при просадках реальная отдача падает, поэтому нужен запас. Дом с несколькими мощными потребителями: насос, бойлер, кондиционеры. Какой стабилизатор выбрать, чтобы хватило с запасом и не переплатить?
- CaLiFoRnIa2
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 13 июн 2024, 12:49
Re: Защита загородного дома с вводным автоматом на 40 ампер
У нас похожая ситуация, ввод 40 ампер, сеть просаживается до 170 вольт. Поставили стабилизатор напряжения 10 квт тиристорный, брали с запасом от номинала автомата. Котел больше не сбоит, насос запускается без гудения, свет не мигает. При просадках мощности хватает, потому что заложили запас. Главное — не брать впритык, иначе при глубоких просадках техника будет отключаться. Советую ставить на входе после счетчика, чтобы защитить весь дом. У нас работает уже второй год, нареканий нет.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей